В проекте управление компрессорами осуществляется с помощью ПЧВ3. Расчёт и регулирование частоты вращения производится в ПЛК154.
Согласно документации на ПЧВ:
задание частоты вращения можно производить в переменной регистра 50010 в диапазоне 0-16384. Считывание текущей частоты в автоматическом режиме происходит в диапазоне 65535 – 49151 (0-максимальная скорость согласно 3-03 соответственно).
Что это значит?
В регистрах 3-02 задаётся минимальное задание (-4999 - 4999), 3-03 задаётся максимальное задание (-4999 - 4999).
Допустим, максимальная скорость вращения компрессора 5800 об/мин. Значит ли это, что 0 об/мин = 0, а 5800 об/мин = 16384 и исходя из этого масштабируем значения для передачи в ПЧВ? То же самое со словом состояния 0 об/мин = 65535, а 5800 об/мин = 49151. И что тогда записывается в регистры 3-02 и 3-03?