Я подкину ещё один вариант решения.
Настраиваем оба канала на один вход.
Каждый канал - нагреватель (т.е. по достижении высокой температуры - отключается)
Канал 1 - переключает питание между основным и поддерживающим нагревателями (по T=250)
Канал 2 - отключает питание по достижению T=270
Для исключения дребезга - сделать небольшой гистерезис -3 градуса.
На рисунке я мог перепутать НР и НЗ контакты - но идея должна быть понятной. При таком включении сразу задаются уставки каждого канала без замысловатых пересчётов П-образной характеристики, т.е. Т1=250, Т2=270.