Кстати, да, я тоже отдельными переменными всегда работаю на чтение и запись.
Кстати, да, я тоже отдельными переменными всегда работаю на чтение и запись.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Приветствую всех! По поводу применения отдельных переменных на R/W, я то же так сделал, по примеру Юрия. Чтобы все в куче одной не было, плюс Дело крылось в моей невнимательности. Я в самый первый раз использовал на R/W одну переменную и загнал ее в тригер на запись. Потом когда по примеру переделал, забыл отвязать. Вот у меня и зависал один счетчик. Теперь все нормально. Всем спасибо за помощь, премного благодарен! Проблему решил.
Любопытно, входы сами собой заработали отлежавшись за выходные... Причём подключал всё точно также, как и до этого. Несколько вопросов:
1). Заметил, что температурный датчик завышает температуру на ~пять градусов(сопротивление на термодатчике контроллер показывает немного выше, чем должно быть): это исправляется юстировкой?
2). На вход хочу подавать 4..20 мА, но меня смутило то, что в руководстве джампер ставится в режим измерения тока 0..20 мА. Причём в программе можно выбрать только 4..20 мА. Это опечатка в РЭ?
Добрый день.
1. Юстировка поможет, но с завода она проводится, рекомендуется ее делать только в крайних случаях. Как Вы получаете температуру, через макрос, какова длина кабеля, что берется за эталон?
2. Сам канал меряет от 0, и все что ниже 4 мА можно использовать для регистрации обрыва.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
RollForRepair использовали датчики pt100 или pt1000 ?
Вход может измерять от 0 мА на самом деле. и при обрыве будет меньше нуля.
Юрий, нашел баг... В самом последнем OL. Выставил перемычки на 0-4000. Беру макрос PT100, беру его выходное значение и привязываю к полю float на экране, сверху накладываю комбокс сверху для вывода ошибок (обрыв и выход за диапазон). Подключаю датчик РТ100, показывает температуру нормально. Отсоединяю датчик для проверки обрыва, комбобокс перекрывает поле с градусами и показывает ошибку (я назвал ее "обрыв"). Подключаю снова датчик на место, показывает 0 градусов. Включаю - выключаю питание ПР200, сразу же показывает валидную Т. Удалил ради эксперимента комбобокс, все равно такая же ситуация. Может быть это из-за миграции из старого проекта в новый OL?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Это 50М/П касается?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
1: ТС50М, использую макрос взятый из онлайн библиотеки, кабель короткий(~10 см). Чёткого эталона нет, но в помещении явно не 30+ градусов, а сопротивление показывает как раз такое.
Выставил джамперы для всех входов на 4..20 мА, после чего поменял тип датчиков. В меню состояние всегда выдаёт "0.000" на всех входах, при этом последовательно подключённый к магазину сопротивления мультиметр показывает 7 мА.(на всех входах, кроме первого , на нём в обычном состоянии -0.250, при появлении 7мА становится 0.216. Я так понимаю, что у меня неисправные аналоговые входы и этот контроллер только в сервис?