Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Любопытно, входы сами собой заработали отлежавшись за выходные... Причём подключал всё точно также, как и до этого. Несколько вопросов:

    1). Заметил, что температурный датчик завышает температуру на ~пять градусов(сопротивление на термодатчике контроллер показывает немного выше, чем должно быть): это исправляется юстировкой?
    2). На вход хочу подавать 4..20 мА, но меня смутило то, что в руководстве джампер ставится в режим измерения тока 0..20 мА. Причём в программе можно выбрать только 4..20 мА. Это опечатка в РЭ?
    Добрый день.
    1. Юстировка поможет, но с завода она проводится, рекомендуется ее делать только в крайних случаях. Как Вы получаете температуру, через макрос, какова длина кабеля, что берется за эталон?
    2. Сам канал меряет от 0, и все что ниже 4 мА можно использовать для регистрации обрыва.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. Юстировка поможет, но с завода она проводится, рекомендуется ее делать только в крайних случаях. Как Вы получаете температуру, через макрос, какова длина кабеля, что берется за эталон?
    2. Сам канал меряет от 0, и все что ниже 4 мА можно использовать для регистрации обрыва.
    1: ТС50М, использую макрос взятый из онлайн библиотеки, кабель короткий(~10 см). Чёткого эталона нет, но в помещении явно не 30+ градусов, а сопротивление показывает как раз такое.

    Выставил джамперы для всех входов на 4..20 мА, после чего поменял тип датчиков. В меню состояние всегда выдаёт "0.000" на всех входах, при этом последовательно подключённый к магазину сопротивления мультиметр показывает 7 мА.(на всех входах, кроме первого , на нём в обычном состоянии -0.250, при появлении 7мА становится 0.216. Я так понимаю, что у меня неисправные аналоговые входы и этот контроллер только в сервис?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    1: ТС50М, использую макрос взятый из онлайн библиотеки, кабель короткий(~10 см). Чёткого эталона нет, но в помещении явно не 30+ градусов, а сопротивление показывает как раз такое.

    Выставил джамперы для всех входов на 4..20 мА, после чего поменял тип датчиков. В меню состояние всегда выдаёт "0.000" на всех входах, при этом последовательно подключённый к магазину сопротивления мультиметр показывает 7 мА.(на всех входах, кроме первого , на нём в обычном состоянии -0.250, при появлении 7мА становится 0.216. Я так понимаю, что у меня неисправные аналоговые входы и этот контроллер только в сервис?
    А в проекте загруженном в реле типы входов установлены в режим 4-20mA?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А в проекте загруженном в реле типы входов установлены в режим 4-20mA?
    Всё, нашёл в чём проблема. Заметил, что в проекте были некорректно выставлены верхние и нижние границы значений для ан. входов. Я думал, что показания входов в меню ALT не зависят от текущей загруженной пользовательской программы. Единственное, что мне показалось немного странным, так это то, что при установке нижней границы в 0, значение состояния на выходе принимает отрицательные значения при входящем токе меньше 4 мА.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RollForRepair Посмотреть сообщение
    Всё, нашёл в чём проблема. Заметил, что в проекте были некорректно выставлены верхние и нижние границы значений для ан. входов. Я думал, что показания входов в меню ALT не зависят от текущей загруженной пользовательской программы. Единственное, что мне показалось немного странным, так это то, что при установке нижней границы в 0, значение состояния на выходе принимает отрицательные значения при входящем токе меньше 4 мА.
    Все логично, Вы задаете 0 для 4 mA, соответственно у вас уравнение прямой, и для значений <4mA они будут отрицательными.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ