Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
Один из них типа такой.
Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
Ещё не совсем отпределились как ток мерять.
Есть обычные токовые 400/5а, и как включить несколько вариантов.
Один из них типа такой.
Без выпрямителя, для избежания задержки, и отлавливания любой полуволны.
Могу подсказать как переменный ток измерить с помощью ПР, короче, такая приблуда нужна:
ipt_5_300.jpg
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
О да!, Это если проектировать с нуля.
А девайс уже рабочий. Доработка защиты из того что есть под рукой.
12 токовых трансформатора разного калибра стащили в кучу на 4 электродвигателя.
Хорошо хоть каждой твари по паре всех по три шт одинаковых.
Все на большой ток, так что можно не бояться что входные цепи вылетят.
Точность будет не большая, из-за малых выходных напряжений с ТТ.
Но 100мА шага вполне хватит.
Сейчас буду включать и думать как этого уже скрестить с ежом.
Кто тут уже мерял ток с возможностью быстрой реакции на КЗ.
Думаю подать 1 полуволну, и глянув ток, подать побольше.
За пару сек вывести мотор плавно на максимум.
Посмотрел...
Да, не подходит по быстродействию...
Придётся только мерять ток фаз для контроля нагрузки двигателя.
ТТ на 400/5а с четырьмя витками первичной выдаёт на резисторе 120 ом 6,60 в при 3а.
Думаю что мне вполне 1% точности хватит. Буду подгонять диапазон.
Где глянуть на пример реализации?
На форумах долго искал - только специализированные ТТ.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вы просто измерить хотите, и чем ? Как минимум нужно учесть все погрешности , ТТ, резистора, средства измерения.
Вы изложите что конкретно установлено, для каких целей?
- это скудновато как-то. Почему нельзя установить магнитный пускатель например. ПР есть или планировали. ПР средством изменения не является.Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
Последний раз редактировалось Sergej_; 02.12.2022 в 19:33.