ТРМ 151-03, проблемы с конфигурированием
Добрый день, мне бы хотелось получить консультацию по прибору
ТРМ151-03. У нас на предприятии такой прибор стоит для управления
задвижкой и поддержания постоянной температуры в баке, температурный
датчик ТСМ50, датчик положения резистивный, 2кОм. Не можете предоставить конфигурацию для данного прибора, для программирования вручную? Дело в том, что при попытке включить ручной режим, прибор уходит в аварию, код ошибки 8, пробовали провести юстировку датчика положения, не выходит в этот режим. Если програмно включаем датчик в приборе, прибор не регулирует, хотя все параметры заданы, и тип датчика и вроде как все остальное. При отключении датчика положения регулировка совершается, но при переходе в стоп пытается все время закрыть задвижку. Буду оченьблагодарны.
-
Пользователь
Дайте пожалуйста адрес Вашей электронной почты, попробуем скинуть модификацию к прибору.
Что касается закрытия задвижки при переходе из рабочего режима в "стоп", то эта функция изначально была заложена в приборе.
-
Адрес почты
a.a.chistyakov@gmail.com
буду признателен за конфигурацию
-
Пользователь
Конфигурация отправлена на Ваш E-mail.
Ответьте дошел ли файл и как функционирует прибор?
-
К сожалению на е-mail ничего не пришло, пожалуйста повторите, буду благодарен. Можно продублировать на chistyakov_a.a@mail.ru.
-
Сергей, пожалуйста, попробуйте еще раз скинуть конфигурацию на chistyakov_a.a@mail.ru, буду очень признателен
-
Пользователь
Отправил повторно. Файл и описание по установки находятся в письме.