    По умолчанию

    tx=`ifconfig eth0|awk -F "TX packets:" '{print $2;}'|awk '{print $1;}'`
    sleep 10
    while [ 1 ];
    do
    new_tx=`ifconfig eth0|awk -F "TX packets:" '{print $2;}'|awk '{print $1;}'`
    if [ "$new_tx" == "$tx" ];
    then
    echo "restart eth0"
    ifconfig eth0 down
    sleep 1
    ifconfig eth0 up
    fi
    export tx="$new_tx"
    sleep 10
    done

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    tx=`ifconfig eth0|awk -F "TX packets:" '{print $2;}'|awk '{print $1;}'`
    sleep 10
    while [ 1 ];
    do
    new_tx=`ifconfig eth0|awk -F "TX packets:" '{print $2;}'|awk '{print $1;}'`
    if [ "$new_tx" == "$tx" ];
    then
    echo "restart eth0"
    ifconfig eth0 down
    sleep 1
    ifconfig eth0 up
    fi
    export tx="$new_tx"
    sleep 10
    done
    что Вы этим хотели сказать? Насмехаетесь над овеновским программистом или себя дураком выставляете. TX packets строка соответствует количеству ошибок, а не переданных байт по интерфейсу
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. СПК 207 + Master SCADA по Modbus через 485-й интерфейс
    от Александр Баранов в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 12:09
  2. прошить ПЛК100 по LAN
    от danko в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 15:12
  3. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 16:26
  4. Многоязыковый интерфейс
    от Flex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 18:00
  5. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •