Здравствуйте!
3 м водяного столба примерно равняется 0,029 МПа. Ближайший верхний предел измерения из стандартного ряда ПД100 - 0,04 МПа. Соответственно маркировка будет такой: ПД100-ДГ0,04-137-0,5.6.
Расшифровка:
Преобразователь давления с верхним пределом измерения 0,04 МПа с выходным сигналом 4..20 мА. Встроенный кабель с капилляром длиной 6 м. Класс точности 0,5.