Доброго времени суток. Очень хочется практического совета по интеграции панелей на объекты.
Что имеем: на объектах стоят плк100-485(modbus ascii мастер )-модули ввода. На com порту ПМ01. Также у ПЛК открыты регистры по modbus tcp,которые опрашивает центральный ПК с интервалом в 5сек. Если читать те же регистры с панели обрывается связь на скаде. Получается два мастера что не айс.
Как правильнее подцепить панель?485slave или всё же можно как то по ethernet реализовать. По ethernet в плане удалённой отладки было бы проще. Везде роутеры стоят с vpn клиентами.