Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 49

Тема: ПР-КП20 + компьютер с ИБП + ПР110 24 = вышибает вводное УЗО

  1. #31
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Kampf реле под рукой нет, но КП-20 звонится между землей USB и 6-м выводом кабеля КС-8
    http://www.owen.ru/catalog/36879114 смотрю на кабель и на сайт и вижу ошибку - шнур сделан зеркально - 1-й контакт с одной стороны синий провод, с другой стороны синий на 6-м контакте. ручки за такое отрывать. Как-то раньше не задумывался, какой именно там кабель, теперь буду иметь ввиду. По фотке все видно, разъемы повернуты стороной контактов, цвета просматриваются.
    А вот кто его знает, как тут надо разводку трактовать. Тут на левом и правом разъёме направление нумерации отличается, судя по рисунку.
    kp_rj12.jpg

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,719

    По умолчанию

    Ryzhij Ну как оно отличается ? 1 контакт на 1 контакт, 6 на 6, все линии прямые.
    У разъемов данного типа нет понятия, что с одной стороны мы нумеруем его 1-м, а с другой стороны 6-м.

    Для ВСЕХ RJ разъемов данного типа если повернуть его ножами к себе и вводом кабеля снизу нумерация контактов слева направо.
    Вот корректно нарисован только левый разъем. Правый некорректен.

    А что тут в РЭ писать ? на DC системах вообще 54 вольта и ПЛЮС на земле висит с заземлением на корпуса шкафов.
    Последний раз редактировалось melky; 24.02.2014 в 11:13.

  3. #33
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    У разъемов данного типа нет понятия, что с одной стороны мы нумеруем его 1-м, а с другой стороны 6-м.
    У нас с Вами - нет, у разъёмов RJ - нет, а у ф.Овен, как в Греции - похоже есть.
    Что и печалит.
    Ибо неясно, брак у Вас на фото или изделие в полном соответствии с ТУ.
    Кто нас просветит по этому вопросу?

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,719

    По умолчанию

    Ryzhij так я этим шнурком несколько ПР запрограммил, значит так оно и есть, просто раньше внимания не обращал, какой он. Есть и есть.

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Шнурок сделан в соответствии с законами инженерной логики - с пина №"1 проводок идёт на пин №1 и так далее.
    Рисунок рисовал художник ... или спецом поганка завёрнута, чтоп китайцы не стыбзили ноу-хау.
    Главное, что работает.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,719

    По умолчанию

    AVF в том то и дело, что фактически шнурок сделан не по законам инженерной логики а по принципу телефонии, у них это часто встречается на подобных кабелях.
    С пина №1 проводок идет на пин №6 - видно по фото, абсолютное зеркало.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    С пина №1 проводок идет на пин №6 - видно по фото, абсолютное зеркало.
    Именно так они и сделаны. И на ПР-КП10, и на ПР-КП20, и на ПР-МИ485.

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Сорри ... точно косяк. Видимо, телефонист пробрался на производство.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,719

    По умолчанию

    Алексей Геннадьевич речь больше идет о том, что на сайте неправильный рисунок, и если я потеряю шнурок, сломаю разъем, приду куда-то без шнурка, я полезу на сайт посмотреть разводку, и сделаю, как у них нарисовано 1-1, 2-2, , 6-6, то что произойдет с прибором ?

    На сайте из нумерации видно только что линии прямые и нумерация один к одному.

    В жизни часто приходится делать шнурки и попасть на некорректной информации от производителя как-то не хочется.

  10. #40

    По умолчанию

    melky

    Что непонятного в нумерации проводов на разъемах?
    Схематичное изображение кабеля из поста №31 абсолютно корректно. Если расположить разъемы в одинаковом направлении, то логично что провода будут располагаться зеркально. Но это не значит, что распиновка неверная. От того как вертеть один разъем относительно другого можно хоть зеркальное, хоть перпендикулярное расположение получить. Ради вас специально раздербанил кабель:
    Изображения Изображения

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 17:35
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 16:33
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •