Тема: ПЛК308+МВУ8Р+ МВ110 программирование в CodeSys

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    ПЛК308, модуль МВ110-16Д подключен по RS-485 к порту 5.
    Необходимо считать битовую маску состояния дискретных входов:
    регистр с номером 51 (0х33). (два байта).

    Описываем переменную Mask: WORD; куда будем считывать.
    Нет опроса модуля. Что я делаю не так?
    UniRead.jpg

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    а что накидать то проект через конфигурацию для чтения одного регистра сложно? Такая ли уж необходимость за библиотеки браться?



    ЗЫ http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88181
    Последний раз редактировалось capzap; 19.06.2014 в 19:38.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а что накидать то проект через конфигурацию для чтения одного регистра сложно? Такая ли уж необходимость за библиотеки браться?



    ЗЫ http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post88181

    http://www.owen.ru/forum/showthread....846#post139846

    ПЛК308, на COM1 подключены по RS-485 три модуля МВ110-32ДН, 16ДН, 16К.

    Создаю проект в CoDeSys 3.5 SP3.

    Версия Target-файла owen_plc30x.devdesc.xml (07.09.2010) - 3.4.0.10
    Файл ModBus.compiled-library (03.08.10)

    Добавляю устройство Modbus_COM - версия 3.4.0.0 - при компиляции ошибок нет.

    Далее, в Modbus_COM добавляю Modbus_Master_COM_Port - версия 3.5.3.0 - при компиляции 501 ошибка.

    Нужен Modbus_Master_COM_Port версии не выше Target-файла - где его взять?

    Он устанавливается вместе с библиотекой ModBus 3.1.1(OWEN) из файла
    ModBus.compiled-library который идет на диске с ПЛК308.

    Ошибки конфигуратора.jpg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stork-Systems Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread....846#post139846

    ПЛК308, на COM1 подключены по RS-485 три модуля МВ110-32ДН, 16ДН, 16К.

    Создаю проект в CoDeSys 3.5 SP3.

    Версия Target-файла owen_plc30x.devdesc.xml (07.09.2010) - 3.4.0.10
    Файл ModBus.compiled-library (03.08.10)

    Добавляю устройство Modbus_COM - версия 3.4.0.0 - при компиляции ошибок нет.

    Далее, в Modbus_COM добавляю Modbus_Master_COM_Port - версия 3.5.3.0 - при компиляции 501 ошибка.

    Нужен Modbus_Master_COM_Port версии не выше Target-файла - где его взять?

    Он устанавливается вместе с библиотекой ModBus 3.1.1(OWEN) из файла
    ModBus.compiled-library который идет на диске с ПЛК308.

    Ошибки конфигуратора.jpg
    чтобы увидеть предыдущие установленные версии устройств зайдите в инструменты - опции. выберите как на рисунке проф.bmp

    далее , при добавлении/обновлении устройства утановите галочку отображать все версии устройств

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    Регистрация
    14.06.2008
    Адрес
    Беларусь, Брест
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    ПЛК308, подключен модуль МВ110-16Р.
    Опрос модуля идет, индикатор RS-485 на модуле мигает,
    в программе биты выходов установлены, модуль не срабатывает,
    на выходах модуля реле не срабатывают, номера выходов не загораются!
    Чего не хватает, чтобы модуль протолкнул значения на выходы?

    _Работа.jpg
    _Канал.jpg
    _Modbus.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Гарчев Евгений Cергеевич (http://www.owen.ru/82329884) пообщайтесь с ним по скайпу скорее всего вам помогут.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stork-Systems Посмотреть сообщение
    ПЛК308, подключен модуль МВ110-16Р.
    Опрос модуля идет, индикатор RS-485 на модуле мигает,
    в программе биты выходов установлены, модуль не срабатывает,
    на выходах модуля реле не срабатывают, номера выходов не загораются!
    Чего не хватает, чтобы модуль протолкнул значения на выходы?

    _Работа.jpg
    _Канал.jpg
    _Modbus.jpg
    попробуйте привязаться к битовой маске а не к конкретным битам. внутри кода просто упакуйте. какие версии устройств Вы используете?

  8. #8

    По умолчанию

    Напишу в этой теме, про настройку сетевых параметров компьютера для возможности настройки ПЛК308 через web конфигуратор.
    Уважаемые разработчики, добавьте в инструкцию к ПЛК308 то, что я тут напишу, потому как я сам потратил 2 часа, чтобы разобраться.
    Для того чтобы войти в web конфигуратор, необходимо сделать настройки сетевого адаптера компьютера следующими:
    IP-адрес 10.0.6.11
    Маска подсети 255.255.255.0

    Далее подключаем ПЛК к компьютеру, открываем любой интернет браузер и пишем адрес 10.0.6.10, если все хорошо,то далее по инструкции.
    НО, если при переходе по адресу 10.0.6.10 выходит ошибка, а настройку адаптера произвели правильно, то возможно ваш компьютер подключен к сети через прокси сервер.
    Открываем Пуск> Панель управления> Свойства обозревателя> вкладка Подключения> кнопка Настройка сети> убираем галочку использовать прокси сервер.
    И О Чудо! все работает!

  9. #9

    По умолчанию

    выдержка из руководства по эксплуатации ПЛК308 , приложение Г.

    "Г.2 Описание работы
    Подключение к контроллеру должно осуществляться по Ethernet. Обращение к конфигура-
    тору должно осуществляться по адресу «http://xxx.xxx.xxx.xxx», где «xxx.xxx.xxx.xxx» – IP-адрес
    контроллера. IP-адрес контроллера по умолчанию – 10.0.6.10.
    При начальном обращении к контроллеру в браузере открывается окно ввода логина и па-
    роля. Следует ввести: логин (login) – www-data, пароль (password) – 54321. Если при запросе
    браузера выбрать опцию «Сохранять пароль», то после этого запрос пароля (до смены пароля)
    браузер выдавать не будет.
    После ввода значений (см. ниже) следует нажать кнопку «Записать в ПЛК и перезагру-
    зить». После этого контроллер воспримет новые значения и перезагрузится."


    IP адрес ПЛК указан, остаётся лишь понимание, что Ваш ПК должен иметь IP той же сети. проверить можете банальной командой PING 10.0.6.10 в командной строке Windows. если ПЛК пингуется - связаться с ВЕБ конфигуратором не составит проблем. смотрите маску ПЛК и : либо в гэйтвее кодесис ставите конкретный адрес ПЛК, либо при поиске по Localhost необходимо сделать маски сети одинаковыми на ПК и ПЛК

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    выдержка из руководства по эксплуатации ПЛК308 , приложение Г.

    "Г.2 Описание работы
    Подключение к контроллеру должно осуществляться по Ethernet. Обращение к конфигура-
    тору должно осуществляться по адресу «http://xxx.xxx.xxx.xxx», где «xxx.xxx.xxx.xxx» – IP-адрес
    контроллера. IP-адрес контроллера по умолчанию – 10.0.6.10.
    При начальном обращении к контроллеру в браузере открывается окно ввода логина и па-
    роля. Следует ввести: логин (login) – www-data, пароль (password) – 54321. Если при запросе
    браузера выбрать опцию «Сохранять пароль», то после этого запрос пароля (до смены пароля)
    браузер выдавать не будет.
    После ввода значений (см. ниже) следует нажать кнопку «Записать в ПЛК и перезагру-
    зить». После этого контроллер воспримет новые значения и перезагрузится."


    IP адрес ПЛК указан, остаётся лишь понимание, что Ваш ПК должен иметь IP той же сети. проверить можете банальной командой PING 10.0.6.10 в командной строке Windows. если ПЛК пингуется - связаться с ВЕБ конфигуратором не составит проблем. смотрите маску ПЛК и : либо в гэйтвее кодесис ставите конкретный адрес ПЛК, либо при поиске по Localhost необходимо сделать маски сети одинаковыми на ПК и ПЛК
    Когда комп подключен к сети через прокси сервер, ip 10.0.6.10 пингуется без проблем, CodeSys его тоже видит, НО по IP адресу в конфигуратор не зайти. Попробуйте сами прописать прокси сервер в настройках сети и зайти в конфигуратор.
    Последний раз редактировалось ivandragon; 19.12.2014 в 16:39.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 22:52
  2. codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib
    от v30139 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 20:32
  3. Обновление ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:37
  4. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:23
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:58