Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проблема подключения ПЛК100RL и МВ110-32ДН по RS-485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Проблема подключения ПЛК100RL и МВ110-32ДН по RS-485

    Здравствуйте возникла следующая проблема, пытаюсь связать два этих устройства, но по не известной мне причине добиться нужного результата я не смог. МВ110-32ДН виден в конфигураторе (скрин в приложении к письму), настройки я использую по умолчанию. Файл проекта тоже прикрепляю. Подскажите в чем проблема
    мв110 наастройки.png
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Проблема с чтением блока МВ110-32ДН
    от hawk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 21:18
  3. Кабель для подключения по RS-485
    от rocky7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 18:24
  4. плк63 + му/мв110 по rs-485, modbus, st
    от mc_ в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 09:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •