Ещё один попутный вопрос - в руководстве сказано,что в контроллере имеется собственный источник питания 24В,620ма - что он из себя представляет?
Вы ошибаетесь.Я же вам ссылку привёл - http://www.electrokom.kiev.ua/kipia-...lyuchatel.html В ней чёртёж и описание датчиков БВК-261.
Послушайте ВладимирФ.Мы сдесь играем в какой то детективчик.Подключите к бвк обычное реле напр рп21,можете пмл.Если оно сработает то и мерить ничего не надо,если нет то в мусорку.
Может уже и запутался визуально,хотя для большей наглядности подключал светодиод,но суть в том,что нет чёткого срабатывания от 0 до 24В.
А (+) и (-) питания и нагрузку,я подключал согласно чертежу из приведенной выше ссылки.Там чёрным по белому написано:красный-это (+);белый-это (-);синий-это (выход).
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 14:50.
Так я и подключал реле РП24 от старой системы управления этого же самого станка с сопротивлением обмотки 261Ом.При срабатывании БВК,напряжение на нём было ок. 13В и реле включалось только при постукивании по нему пальцем...и только при питании от трансформаторного блока.При питании от китайского оно даже этого не хотело делать.
Последний раз редактировалось ВладимирФ; 07.01.2014 в 14:52.