    Проверьте напряжение на батарейке. Есть ли там 2 В? Правильно ли она установлена? Снимает ли + потенциал с батарейки сам прибор (хороший ли контакт)
    Последний раз редактировалось Кириенок Дмитрий; 12.10.2018 в 15:45.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Проверяю напряжение на пайке, где крепится батарейка - 3 вольта.

  3. #3

    По умолчанию

    проблему решил. Батарейку, которую вставлял и считал, что она новая, старая. Хотя выдавала 3 вольта. Заменил батарейку на новую и время не сбивается.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Feodor-s Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите советом: кзр первого контура на отоплении в случае аварии насосов полностью закрывается, как сделать чтобы он либо полностью открывался либо частично открывался, вообщем лишь бы не закрывался?
    Здравствуйте, к сожалению в текущей логике работы ТРМ232М, настроить работы кзр при аварии насосов нельзя.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте, помогите советом: ТРМ232 управляет двумя контурами отопления через встроенное реле подключенное к сервоприводам (VT.TE3040A), насосы не какие не подключены! Первый контур регулируется отлично, а вот со вторым периодически происходят чудеса, то работает то не работает! Выводит контур на 30 градусов как будто в аварийный режим, сам пишет система исправна, кодов ошибок не показывает. Алгоритм когда начинает глючит не понятен, бывает сам заработает через несколько дней. Перезагрузка не помогает, иногда оживает когда вернешь к заводским установкам и набьешь все настройки звано. P/s настройки первого контура аналогичны со вторым.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PashaV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите советом: ТРМ232 управляет двумя контурами отопления через встроенное реле подключенное к сервоприводам (VT.TE3040A), насосы не какие не подключены! Первый контур регулируется отлично, а вот со вторым периодически происходят чудеса, то работает то не работает! Выводит контур на 30 градусов как будто в аварийный режим, сам пишет система исправна, кодов ошибок не показывает. Алгоритм когда начинает глючит не понятен, бывает сам заработает через несколько дней. Перезагрузка не помогает, иногда оживает когда вернешь к заводским установкам и набьешь все настройки звано. P/s настройки первого контура аналогичны со вторым.
    Добрый день, ошибка не типова и требует подробного описания работы. С Вами свяжется наш инженер.
    Инженер / Продукт-менеджер контроллеров для систем HVAC ОВЕН

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день.

    Коллеги, подскажите - есть желание мониторить температуру внутри помещения. Сделан узел погодного регулирования, один контур отопления. Подскажите, можно ли подключить датчик комнатной температуры к ТРМ232?

    П.С. в помещении стоит датчик Pt1000
    Последний раз редактировалось Menny1112; 01.12.2018 в 22:10.

  9. #9

    По умолчанию

    Доброго времени суток!

    Подскажите в последних прошивках контроллера настройка времени работы насосов осталась в сутках? Т. Е. +1.00 соответствует одним суткам. Уже во втором контроллере замечено переключение чаще чем 1 раз в сутки.

  10. #10

    По умолчанию

    Можете конечно. На любой свободный аналоговый вход ( работающий конкретно в этой схеме ) ставите датчик.
    И заходя на экран температуры прямой воды или датчика давления в контуре можно производить мониторинг температуры, в зависимости от того, куда
    заведете датчик.
    С Уважением, группа "КИП"
    инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
    Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
    e-mail: d.kirienok@owen.ru
    web: owen.ru

Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  3. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •