Не, без ПИД там обойтись сложно... Мне надо уставку менять ступенчато от 10 до 2 градусов по графику за 7 суток. Режим - холодильник. При ON/OFF регулировании перелетать уставку будет сильно. А при большой зоне нечувствительности уставку плохо будет держать.
Воротить ПИД в контроллере уже места нет (да и желания)... Всё забито связью и алгоритмами авторежимов разными. Брать контроллер понавороченней (где памяти больше) тоже не хотят. А выбранный ПЛК крайний по объему памяти программ в текущей линейке.
Так что ПИД нужен именно в ТРМ.
Выходы ТРМ дискретные (клапан дискретный на трубе с охлаждающим рассолом).
Я вобщем не против на протокол ОВЕН перескочить (есть повод - поизучаем), вот только вопрос как раз...
Смогу ли я по протоколу ОВЕН управлять каждым из восьми каналов ТРМ148 независимо?
Приэтом для каждого канала нужно писать/читать уставку, читать текущую температуру, писать/читать состояние ПИД-регулятора (Run/Stop).