Ну все с Вашим проектом понятно. Вы два переключателя из 3-х не привязали к переменной. Если кнопка или переключатель ни к чему не привязаны, они просто не работают.
Visu_key.png
Спасибо, все работает. Хотя программа должна указывать на ошибку, а не зависать.
Если не трудно, подскажите что практичней обращаться к модулям через тело программы Рис_7 или через устройства связи Рис_8?
Спрашиваю потому, что в теле программы не знаю как регулировать циклы обращения к модулям. Например хочу опрашивать температуру с МВ110-8А раз в минуту, а сМК110-8ДН.4Р состояние автоматов раз в секунду.
Я так понимаю Вы в этой области только осваиваетесь.
1) Практичнее - это то что удовлетворяет каким то определенным требованиям
На самом деле абсолютно все делают по разному. Кому то нравится работать через библиотеки, кому то нравится через конфигурацию.
В каждом из случаев есть определенные плюсы:
Если обмен делать через конфигурацию,то это быстро по времени, просто и не требует особых навыков программирования. Накидали в дереве объектов модулей, задали им регистры и привязали регистры к программе. Обмен в автоматическом фоновом режиме работает и Вы не о чем особо не думаете.
Если обмен собираетесь делать через библиотеки то: это позволит настроить обмен в той последовательности и по тем правилам, которые вы зададите. Можно делать гибкие и сложные алгоритмы. У Вас больше информации об ошибках, т.к. при опросе каждого регистра вы получаете свою отдельную ошибку. Но это сильно сложнее и сильно дольше. Если Вы раньше с этим особо не работали, а сроки по проекту горят - обмен через конфигурацию это для Вас.
2) Цикл опроса модулей вообще нет особого смысла регулировать. Пусть они у Вас опрашиваются с максимальной частотой. Контроллеру плохо от этого не станет, а вы в свою очередь получите высокую скорость реакции системы. Если же Вам надо выдавать раз в секунду какие-то подтверждения, то сделайте таймер в программе и по его окончанию выполняйте нужные Вам действия.
Возникла проблемка с отображением кириллицы в визуализации СПК207. На СПК отображаются каракули вместо слов. В чём может быть проблема? Target owen_spc2xx.03.cs-web_cds3.5.0.0.devdesc
В окне визуализации Label-ом вбиваю текст шрифтом arial. Латиница нормально, а кириллица нет.
и где тут тип данных, прочтите это http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post117818
Да, тип данных тут не причём, тут параметры стиля сыграли роль. но всё равно спасибо за нужную ссылку.