Цитата Сообщение от Roman62rus Посмотреть сообщение
Экспериментируя с поректом, столкнулся с тем, что в один из моментов перестал работать ФБ "Ёмкость". На мнемосхеме бак стал отображаться жёлтым, уровень жидкости не показывал. При этом рядом стоящий прибор уровень показывал правильно. Стал проверять связи, но ничего криминального не нашёл. Решил всё удалить и построить заново. После этого ёмкость заработала. Значит, где-то была ошибка, которую я не заметил. Но удалять целые ФБ и строить заново - слишком затратный метод. Можно ли средствами программы проверить связи с выдачей списка невалидных?
Емкость могла стать желтой еще например, если переменная имела плохой признак качества.
Что вы понимаете под "невалидными связями"? Если связь есть, то она будет работать. Наличие связи можно увидеть по красной метке у переменной, а также на закладке "Связи".


Цитата Сообщение от Roman62rus Посмотреть сообщение
И связанный вопрос. Если имеется OPC сервер, настроенный, но к нему не подключен никакой контроллер, будет ошибка при исполнении проекта?
Ошибки не будет. От ОРС будет приходить недостоверный признак качества - (скорее BAD или Comm_failure). Скада будет это отображать - переменные будут подчернуты, ВФБ будут индицировать неопределенное состояние.