Тема: Когда будет работать RS485-2 в ПЛК110-60 с SysLibCom.lib ?

  1. #41

    По умолчанию

    Лев, lazy отправил новые прошивки для ПЛК110 Вам на почту, в ближайшее время выложим на сайте. Если прошивки не дошли, дайте знать.

  2. #42

    По умолчанию

    У меня все заработало. Спасибо )

  3. #43

    По умолчанию

    хм... порт заработал да. только теперь при записи изменений программы в контроллер постоянно обрывается связь "Ошибка связи (#0): произошло отключение". если контроллер выключить или сбросить то изменения загрузить можно. ровно до следующего раза. иногда вылетает с ошибкой GatewayServer. может канеш и не в прошивке дело. но совпало.

    Лев, отпишись как у тебя дела? )

  4. #44

    По умолчанию

    Все таки с прошивкой что то не то. Уже третий контроллер после прошивки ведет себя плохо. К контроллеру возможно подключиться только после аппаратного сброса или отключив и снова подав питание. Изменения в программу "на горячую" записать невозможно. Это не так страшно, но проект большой. долго ждать приходится, пока полностью загрузится. Техподдержка скромно промолчала )

  5. #45

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    хм... порт заработал да. только теперь при записи изменений программы в контроллер постоянно обрывается связь "Ошибка связи (#0): произошло отключение". если контроллер выключить или сбросить то изменения загрузить можно. ровно до следующего раза. иногда вылетает с ошибкой GatewayServer. может канеш и не в прошивке дело. но совпало.
    А при этом связь через дебаг или usb устанавливается?

  6. #46

    По умолчанию

    Через usb с контроллером не работали, только по Ethernet. На ПЛК заняты все порты. Поэтому через Debug не пробовали тоже. А по Ethernet выглядит так: Включили контроллер - подключиться кодесисом можно. при этом можно внести изменения в программу в течении этого же сеанса можно создать загрузочный проект но бывает что при загрузке загрузочного проекта гетвей сервер отваливается с ошибкой. Если кодесис от контроллера отключить (Онлайн -> Отключение), то подключить снова уже нельзя и кодесис сообщает об "ошибке связи". Иногда (редко) если закрыть гетвей сервер и удалить подключение в параметрах связи (Онлайн -> Параметры связи) подключиться не сбрасывая контроллер получается.

  7. #47

    По умолчанию

    В общем проблема ясна, будем разбираться.

  8. #48

    По умолчанию

    А решилась ли проблема? ПЛК110-30 PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-30
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:35:31 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:A1:89:87
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    Через библиотеку открываются и работают порты RS-485-1(COM0), RS-232(COM1), Debug(COM4), но не открывается 485-2 при открытии хэндл 0hffff.

  9. #49

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Да, решилась, прошивка здесь - http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post120358 .
    Я так понимаю официальный статус она пока не имеет?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. В амперметре ИТС-Ф1 будет RS485?
    от Gans в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 23:49
  2. будет ли работать прога?
    от Sanek в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 17:37
  3. Когда будет 24В версия ПЛК150 и 154???
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 16:05
  4. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •