както так.
както так.
как то так.
По RTU тоже молчит
что то не совсем понял, с первыми двумя мастерами, попробуйте пустой проект с одним мастером конкретно на влагометр, раз в паспорте ASCII ставте его, мне кажется если про количество данных не упоминается то надо 8 ставить. Читаются ли по этому порту другие приборы? Если вдлагомер поставить на другой порт, ситуация та же? Точно у него 5 адрес или это только в примере такой, вообщем есть ли настройки у самого прибора?может настроен на другую скорость и всё такое1.5.1 Для настройки и поверки влагомера применяются следующие устройства и программное обеспечение:
- преобразователь интерфейса ПР 485/232, предназначен для согласования интерфейса влагомера с портом компьютера СОМ1;
- блок резисторов ПМ 4, предназначен для настройки и опробования влагомера;
- файл ConfigSVD.exe, программа, предназначенная для настройки и поверки влагомера.
1.5.2 При настройке и поверке влагомера разрешается замена ПР 485/232 на другие преобразователи интерфейса RS-232 в интерфейс RS-485, полудуплекс, с быстродействием не менее 38400 бит в секунду.
Самое главное оказывается в другом, только что заметил когда окно с проектом стал закрывать, Вы почему вместо регистров, РЕАЛы вставили, так работать не будет!!! В инструкции же должно быть написано, что такой то регистр показывает такое то значение умноженное на десять, т.е. реал умноженный на десять округляется до целого и передается в виде INT16
Порт c МВ110 работает хорошо. На другой порт врагомер цеплял скорость менял от 1200 до 115200. На влагомере адрес меняется от 1 до 31. Real менял на register input module.попробовал интерфейс DCON запихнул запрос в Request format все равно *Last error* 81
Видимо у Вас уже все перемешалось, попробуйте мой проект, главное настроить влагомер под те же сетевые настройки и адрес слейва чтоб совпадал. На видео пример работы с бибками для плк100
Получил от производителя влагомеров вот:
Здравствуйте.
В используемом нами протоколе, в отличие от общепринятого в конце пакета после контрольной суммы
идет нулевой байт вместо пары CRLF (в описании протокола РЭ СВД это есть). Если у Вас нет
возможности исправить протокол в контроллере, то присылайте электронные блоки влагомеров, мы
исправим в них.
С уважением, Хабаров.
Можно ли исправить?
конфигуратор нет, библиотеки в принципе можно
ЗЫ моя бибка не подойдет, забыл совсем что у Вас аскии вместо рту
Перешли влагомер подключился все нормально. Спасибо Capzap за участие.