Да особо ни как -питание от ПР ,модбус слейв реализован в прошивке ПР ,только индикация остается. Если есть 2 шт ,то меняйте ПРми и отдельно кабели .
Да особо ни как -питание от ПР ,модбус слейв реализован в прошивке ПР ,только индикация остается. Если есть 2 шт ,то меняйте ПРми и отдельно кабели .
электронщик до мозга костей и не только
Завтра попробую, вроде у меня где то лежал АС4. А то с двумя АС3М я уже того... этого ... http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15040
Там вся эпопея.
как раз и комп со Скадой и ОРС сервером есть.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Удачи ,обязательно отпишитесь -это первая ласточка (на форуме) -поженить ПЛК и ПР
электронщик до мозга костей и не только
Как и обещал.
Проверено, ПЛК и ПР110 нормально работают в паре.
Можно использовать.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
А почему сразу не пошло -это важнее (для других).?
электронщик до мозга костей и не только
Э-э ... ну как сказать. Высыпаться надо хоть иногда.
В ПР адресация регистров в формате НЕХ, а в ПЛК в десятичной. Во-о-от ...
Не сразу заметил.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
А ,ну это самое популярное заблуждение .
электронщик до мозга костей и не только
Кстати к ПР-кам подключится через ПР-КП20 не смог. Получилось только через ПР-КП10. Хорошо что привык все переходники с собой возить.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)