Тема: ТРМ210, ступенька

  1. #1

    По умолчанию ТРМ210, ступенька

    имею ТРМ210.

    делаю преобразователь 0-10В в ШИМ 0-100%

    сигнал 0-10В через делитель подаю на вход ТРМ210
    вход конфигурирую в 0..1В
    задаю Р = 100, I = 0, d = 0

    подаю на вход от 0 до ~2В, на выходе имею примерно 0..20%
    т.е. все как и ожидается.

    далее немного увеличиваю сигнал, ну пусть до 2,2В - на выход выставляется 100%.

    бьюсь третий день - сбрасывал на заводские, менял тип входа на токовый - всепох.

    это какая-то фича, я чего-то не понимаю или прибор надо утилизировать?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, LordN.
    как у вас отмасштабирован аналоговый вход , какую уставку вы поставили для прибора? тип управления - нагреватель или холодильник?

  3. #3

    По умолчанию

    масштаб по входу 0-100
    уставка = 0
    тип - прямой. +вх => +вых


    пока выкрутился, взял делитель 100/10000
    на входе макс 0,1В, перемасштабировал, вроде все пашет.

    тем не менее вопрос по утилизации открыт

  4. #4

    По умолчанию

    рабочий конфиг
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip cfg.zip (454 байт, Просмотров: 75)

  5. #5

    По умолчанию

    по формуле 3,1 из РЭ на ТРМ210 выходит следующее: с вашими настройками входа при сигнале 0В ТРМ должен выдавать 100% мощности, при 10В - 0%. обратите внимание , что в приборе параметр Р - это полоса пропорциональности (Хр), в действительности равная 1/пропорциональный коэффициент усиления.

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо за ответ, но вы ошибаетесь.
    с данным конфигом все работает. но вопрос не в этом.

    вопрос звучит так, переформулирую:
    почему при напряжении на входе более 0,2В выход делает ступеньку?
    т.е. до этого значения все идет как надо, линейно, свыше - разрыв и 100%.

  7. #7

    По умолчанию

    в вашей конфигурации странные значения стояли. проверил на 4-20 - всё отработало. попробуйте вот эту конфигурацию.
    датчик 0-1В
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar cfg.rar (412 байт, Просмотров: 81)

Похожие темы

  1. Питание ТРМ210 от 24В DC
    от ОАО"Органика" в разделе Разработки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:39
  2. Эксплуатация ТРМ210
    от Когдась Максим в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 08:23
  3. ТРМ210
    от alexandegoro в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 23:34
  4. ПЛК 150 и ТРМ210
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 19:20
  5. трм210
    от незарегистрированный в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.01.2008, 14:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •