КС1 нужен когда контролер не подключается USB и по Ethernet
КС1 нужен когда контролер не подключается USB и по Ethernet
А не подскажете где Вы берёте прошивку 2.15.8 или 2.15.9?
И всё таки как правильно обновлять прошивку?
Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.01.2016 в 07:25.
2.15.8 без проблем http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
А вот где 2.15.9 большой вопрос.
Хотелось бы узнать отличия последних версий от 2.15.3.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Ага нашёл updatecore 2.15.8 и сразу вопрос, а нельзя было ОВЕНу сделать полноценную прошивку, а не обновление?
Да,кстати, соврал, я обновлял на прошивку 2.15.3, а не 2.15.9. А обновление до 2.15.8 до вчерашнего дня и не видел. Действительно хотелось бы узнать в чем отличия в обновлении
Судя по логу изменений
А что именно в работе с модемом исправлено?Код:2.15.5 – решения проблемы с перезагрузкой ПЛК160 при опросе по последовательным портам большого кол-ва регистров (~200 регистров) 2.15.6 (25.12.2015) – исправлена проблема с калибровочными заводскими коэффициентов 2.15.8 (28.12.2015) - исправлена работа с энкодерами, исправлена работа с модемом
Последний раз редактировалось energvk; 17.01.2016 в 15:22.
Мои проекты пока на ПЛК100 работают, тьфу х3, всё нормально. Но мы тоже ПЛК160 закупили. Вот почитал я эту тему. Грустно стало. Не только за Овен, а вообще за отечественного производителя.
Последний раз редактировалось Boris_K; 18.01.2016 в 11:28.
Тоже хотелось бы уточнить, что все-таки нужно сделать с новым ПЛК160, чтобы потом не было зехеров на объекте. На следующей недели предстоит выезд на объект, где и установлен данный ПЛК. ПЛК покупался осенью 2015 г. Потом туда нет желания летать за свой счет... Нужно все-таки делать обновление через updatecore 2.15.8 или нет???
Сейчас с завода контроллеры будут идти с прошивкой 2.15.8
Перед загрузкой большого проекта необходимо сделать заводской сброс контроллера и перезагрузить контроллер.
Также есть еще один способ загрузки больших проектов: при подключении проектом к пустому контроллеру на предложение от CoDeSys о загрузке проекта в ОЗУ отвечаем "нет", при этом логинимся к контроллеру, и сразу же создаем загрузочное приложение. После этого можно уже грузить проект в ОЗУ или перезагрузить контроллер.
Название файла прошивки для ее обновления через функционал CoDeSys (UpdateCore): UpdatePLC160.bin.
В ближайшее время разместим на сайте *.exe файлы новых прошивок для обновления прошивки через программу перепрошивки, а также перевыложим бинарники с соответствующими названиями.
Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 18.01.2016 в 14:01.
2.15.8 - пока промежуточная версия заводской прошивки. Работы по исправлению проблем, озвученных в этой теме продолжаются. Проблема с пропаданием загрузочного проекта на этой версии прошивки не проявляется.
Особых отличий между прошивками 2.15.3 и 2.15.8 нет.
На 2.15.8 немного оптимизирован функционал работы с файлами для всех плк1хх.
А также исправлена работа конфигурационного ModBus Slave по последовательным портам с групповыми запросами для ПЛК160.
Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 18.01.2016 в 14:02.
На 2.14.0 некорректно работал GPRS, а точнее в целом некорректно был реализован ТСР-клиент (в том числе и при проводном подключении) через конфигурацию ПЛК.
К версии 2.15.3 этот момент был поправлен, но на 2.15.3 не работал CSD-режим через конфигурацию ПЛК.
На прошивке 2.15.8 работает и GPRS и CSD.