Провел тесты еще двух плк.
у плк № ......4411 ситуация повторяется.Прошивка у него 2.14.Пик 15
У плк с прошивкой 2.10.9 и пиком 14 ситуация несколько другая.
при выключении питания бутлоадер\кернел пытаются загрузиться,но не успевают полностью.Поэтому видимо не портится файловая система.Хотя за 1.5 года эксплуатации этого плк имеется 4 плохих сектора.
На данный момент у меня есть только один нормальный алгоритм загрузки программы в плк с прошивкой 2.14-после заливки загрузочного проекта и отключения кодесиса от плк не выключатть питание плк,а нажать кнопку ресет на самом плк.Тогда я не наблюдаю в терминале попытки ложной загрузки бутлоадера и кернела,а сразу идет полная загрузка.И соответственно не портится файловая система флэш памяти.