Показано с 1 по 10 из 181

Тема: ПЛК-160 сброс программы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Ко мене после этого случая http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post157834, когда для прошивки V2.15.3 время back-up working time увеличил с 2с до 6с, пока не обращались. Возможно все у них работает по сей день.
    Верно ли я понял, что единственный косяк V2.15.3 это пауза в 20-30 сек между новыми подключениями из Codesys? Проблем с работой ПЛК как slave в Modbus TCP/IP не будет?
    Сегодня тоже столкнулся на объекте с такой проблемой. После включения питания проект DEFAULT.PRG весит 1 кб. Залил сам руками скомпиленный, проверил что он там есть и весит 182 кБ, перегрузил питание. Опять 1 кБ. В теме увидел что кому-то помогло нажатие "Сброс" на ПЛК после отключения среды Codesys, но до отключения питания. Вроде помогло. Думаю, не обновить ли прошивку?
    Последний раз редактировалось Туман; 14.11.2015 в 14:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    Верно ли я понял, что единственный косяк V2.15.3 это пауза в 20-30 сек между новыми подключениями из Codesys? Проблем с работой ПЛК как slave в Modbus TCP/IP не будет?
    Вылез еще один, весьма неприятный косяк. Пропадает связь между Codesys и ПЛК по Ethernet. При этом ПЛК пингуется с ноутбука, панели (два мастера, на разные порты) прекрасно с ним общаются, связь через USB есть, а по Ethernet отсутствует. Никакие манипуляции со стороны ПК не помогают. Связь появляется только после выключения питания на ПЛК и повторного его включения. И это очень плохо, т.к. фактически никакого удаленного доступа для сервиса к данному ПЛК в такой ситуации быть не может. А окатиться на прошивку 2.14 тоже нет возможности, т.к. слетает загрузочный проект. Дилеры, у которых приобретался данный ПЛК ответили мол привозите отдадим в гарантию, а на замену ничего нету. Мой вопрос, а что ж мне делать с оборудованием которое должно работать, остался без ответа.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
    Вылез еще один, весьма неприятный косяк. Пропадает связь между Codesys и ПЛК по Ethernet. При этом ПЛК пингуется с ноутбука, панели (два мастера, на разные порты) прекрасно с ним общаются, связь через USB есть, а по Ethernet отсутствует. Никакие манипуляции со стороны ПК не помогают. Связь появляется только после выключения питания на ПЛК и повторного его включения. И это очень плохо, т.к. фактически никакого удаленного доступа для сервиса к данному ПЛК в такой ситуации быть не может. А окатиться на прошивку 2.14 тоже нет возможности, т.к. слетает загрузочный проект. Дилеры, у которых приобретался данный ПЛК ответили мол привозите отдадим в гарантию, а на замену ничего нету. Мой вопрос, а что ж мне делать с оборудованием которое должно работать, остался без ответа.
    У меня такая же проблема после установки прошивки V2.15.3. ПЛК110-30
    Перепрошил на V2.15.3 по рекомендации Овена, т. к. со старой прошивкой v2.14 наблюдается прерывание связи по Modbus TCP.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stskr Посмотреть сообщение
    У меня такая же проблема после установки прошивки V2.15.3. ПЛК110-30
    Перепрошил на V2.15.3 по рекомендации Овена, т. к. со старой прошивкой v2.14 наблюдается прерывание связи по Modbus TCP.
    Вроде пока не замечал у себя косяков с прерыванием, разве что после активного обновления программ на ПЛКах и панелях, что выправлялось передергиванием питания на всем. А у вас в каких ситуациях? Какая система? ПЛК мастер/слейв?

Похожие темы

  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 16:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1