в проекте использован регистр 0001, попытайтесь использовать 50. Попробуйте сменить адресс блока расширения на 16, всё-таки рекомендуется задавать адреса,кратные 8.
в проекте использован регистр 0001, попытайтесь использовать 50. Попробуйте сменить адресс блока расширения на 16, всё-таки рекомендуется задавать адреса,кратные 8.
Отдел КИПиА
Лучше, быстрее и удобнее по маске. Но можно к каждому. Это не ошибка.
Адресация для матбас 1,2,3 ... или 8,16,24..- по барабану.
Я бы не рекомендовал использовать простую витую пару. Используйте специальный кабель для RS485.
Иногда бывает, что длинна кабеля сильно влияет. Попробуйте увеличить длину.
Раз с немцами пока в шкафу 40м профибаса в шкафу не оставили, не шла связь и все. В Вашем случае, конечно коммуникация не загружена и 40м кабеля не нужно, но на пару метров удлинить можно, и скорость снизте.
Таймаут 2-5 мс достаточно.
Больше не знаю. Смотреть нужно.
Последний раз редактировалось lara197a; 14.03.2013 в 19:09.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ ЗАВТРА БУДУ ПРОБОВАТЬ, ПОТОМ ОТПИШУСЬ ОБ УСПЕХАХ
Интересно, вот мысль пришла, а Вы не пробовали замерить сопротивление этих 40 метров, и добавить это сопротивление в кусок кабеля нужной длинны?
Длина кабеля по большому счету не играет не какой роли. Можно и 1500 метров подключал и 2000 м только заявленная максимальная скорость на этой длиннее не потянет а вот на 4800 будет работать, пробовали и это.
Вы знаете что парадокс что преобразователи выпускаются разные в том числе и у овен. Замечал такую вещь что у преобразователя в режиме молчания на клеммах А и В есть потенциал в 3В например как у АС3 старой версии хотя его там не должно быть. Также такое бывало и со стороны ПК когда драйвера слетали с виртуальных портов.
Хм, адресация для модбас-то побарабану... Но МК110 мультипротокольный, там ещё и ОВЕН есть, который отвечает по диапазону адресов от n до n+8. Я конечно не уверен, что это мешает, но попробывать стоит.
Отдел КИПиА
Вечером обязательно попробую. Но проблема возникает как раз не с МК 110 а с панелью. Я уже писал что по отдельности все работает отлично, а вот при добавлении Universal Modbus Devise с адресом 2 (МК110) по адресу 1 (панель) выскакивает ошибка 81.
Всю ночь промучился, перепробовал все варианты, результата по прежнему нет. Непонятно в чем причина!
Выход: Пересадил панель на RS 232, МК 110 оставил на RS 485, все работает отлично.
Итог: Задача решена, проблема осталась.
такая же проблема и у меня. ПЛК100+МВ110-1ТД+ИП320. Последовательно соединяю не звездой, настройки одинаковые. Даже в техподдержку написал.
В модбасе 1 мастер, а все остальные слейвы, а при подключении на rs485 и панели и модуля расширения получается в одной и той-же сети 2 мастера!