Добрый день! Необходимо написать программу для плк 73, что бы он выводил показания с двух импульсных расходомеров на свой экран, это возможно? Спасибо
что-то очень знакомое ТЗ....такое ощущение, что круг замкнулсянаписать программу для плк 73, что бы он выводил показания с двух импульсных расходомеров на свой экран
п.с. извиняюсь, не сдержался, больше не буду
Вопрос тут больше что за расходомеры? если с импульсным выходом, то как бы первый же вопрос, а будет ли успевать 73-й считать?
Если интерфейсные - то способен ли 73-й сторонние протоколы читать. Там даже мастером Modbus только через библиотеку. Соответственно и все остальное через библиотеки, можно ли на 73-м писать свои протоколы даже не вдавался...
Вообще без понятия, расходомер Dwyer MFS 11, в инструкции написано, что подключается к плк, а поскольку я вообще не в теме, больше ничего не могу сказать
Электромагнитные расходомеры СЕРИЙ MFS и MFS2 имеют компактный
корпус из нержавеющей стали 316 и магистральный датчик расхода с
импульсным или опциональным аналоговым выходом 4 - 20 мA. Они
выпускаются на большое число различных диапазонов расходов от 0.25 до 52.8
галлонов/мин (1 - 200 л/мин) при диаметрах подсоединения 1/2˝ и 1˝ NPT.
з.ы. не спец в 73-м, 11-й указано (1 - 20 л/мин) выход 4-20мА у них опция.
Выход: Импульсы: прямоугольные,
NPN или PNP - тут мне непонятно, он дает импульс, как ему настроишь, или он каждую минуту дает пачку импульсов, сколько насчитал (и такое встречал по описаниям), как тут непонятно...
N-P-N импульсы, по 855 штук/л. Диапазон измерения до 20 л/мин, как-то так, если я все правильно понял
MFS с частотным выходом: MFS обеспечивает, в зависимости от версии, пропорциональный потоку сигнал NPN, PNP или двухтактный прямоугольный сигнал.
Частота выходного импульса изменяется в зависимости от расхода
ну вот если там пачка импульсов, то 73-й хрен осилит...
Спасибо... Случайно не в курсе, а к чему его можно прицепить, что бы снимать показания, и без заморочек, а то стоит мертвым грузом, в деле бы пригодился. Спасибо!
Ну для начала надо осцилой к нему подключиться и посмотреть, может там все же импульс на литр(два, 10, 20) и т.д.
Просто в английской как-то непонятно написано, что импульсы светодиода примерно 30-40 Гц человеческому глазу не различимы, по этому он горит постоянно.
Ну и картинка импульсов дана. Из чего и предположил, что он с заданой периодичностью дает пачку импульсов, которые необходимо посчитать.
Какой-то модуль с быстрыми входами тогда нужен, контролировать каждую пачку и потом сбрасывать до следующего раза... что-то в этом роде. Я даже не знаю, что у нас есть с быстрыми входами кроме ПЛК... ну или какой то модуль ввода-вывода.