Показано с 1 по 10 из 405

Тема: OWEN Logic v1.7

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр77 Посмотреть сообщение
    Доброго дня, уважаемые форумчане. Подскажите где посмотреть (в какой ветке) или может кто ответит? Скачал OL (раньше в нём не работал), появились вопросы:
    1.Для чего нужны кнопки "разделить","объединить "проект? Что даёт разделение и объединение проекта?
    2.Для чего нужен "редактор проектов"? Если он не встаёт с программой по умолчанию, а даёт выбор грузить его или нет, значит это кому то надо?
    Присоединяюсь к вопросу. Фича есть, описания нет.


    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Можете выложить программы с таким зафиксированным глюком:
    в макросе видим одну настройку а в приборе работает другая.
    Начальная настройка счётчика CTU - 3
    Изменено по вышеописанной мной методике.

    и укажите пожалуйста версию OWEN Logic в которой вы работаете.
    1.7 build 51 beta

    PS: Замечено, что вышеописанный глюк проявляется в макросах с элементом "обратная связь" (задержка выполнения на 1 цикл)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.04.2014 в 09:02.

  2. #2

    По умолчанию

    разделение экранов сделано для удобства работы в режиме симуляции когда большие проекты (точнее большое полотно, которое не умещается на экране), тогда можно выделить две области и следить за изменениями (например выделить в одном окне входа, а в другом нужный участок кода.)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Начальная настройка счётчика CTU - 3
    Изменено по вышеописанной мной методике.
    При открытии проекта в свойствах макроса (из основнго проекта) указано, что уставка - 3.
    Уставка из проекта является приоритетной, поэтому когда вы просто меняете это значение в макросе ничего и не происходит, т.к. считается что для изменения достаточно изменить из проекта.

    это происходит из-за того что вы указали в свойствах блока CTU в макросе "использование в макросе" - да. После этого значение доступно для редактирования через свойства макроса без влезание во внутренности.

    конечно если его выкинуть, то вы вставляете макрос без предустановок и берется значение из макроса.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 07.04.2014 в 11:31.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    При открытии проекта в свойствах макроса (из основнго проекта) указано, что уставка - 3.
    Уставка из проекта является приоритетной, поэтому когда вы просто меняете это значение в макросе ничего и не происходит, т.к. считается что для изменения достаточно изменить из проекта.

    это происходит из-за того что вы указали в свойствах блока CTU в макросе "использование в макросе" - да. После этого значение доступно для редактирования через свойства макроса без влезание во внутренности.

    конечно если его выкинуть, то вы вставляете макрос без предустановок и берется значение из макроса.
    Вообщем недоработка ПО "OWEN LOGIC".
    Изменения должны восприниматься одинаково как из макроса, так и из проекта.

    Когда обновите руководство по программированию?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Вообщем недоработка ПО "OWEN LOGIC".
    Изменения должны восприниматься одинаково как из макроса, так и из проекта.
    как вы себе это представляете?
    в макросе вы указываете 3 и сохраняете, т.е. у всех новых блоков будет 3.
    А уже в проекте меняете на 4.
    Что должен делать OWEN Logic? Кому то же он должен отдать приоритет.

    а еще лучше если вы используете 5 таких блоков и у всех разные значения. И тут вы решаете поменять в макросе значение. и у всех блоков слетает уставка.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 07.04.2014 в 12:25.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    как вы себе это представляете?
    в макросе вы указываете 3 и сохраняете, т.е. у всех новых блоков будет 3.
    А уже в проекте меняете на 4.
    Что должен делать OWEN Logic? Кому то же он должен отдать приоритет.
    1) Пункт "использовать в макросе" переименовать, чтобы не вводил в заблуждение, На "разрешить изменение дефолтных уставок/значений элемента. А то как использовать в макросе, когда элемент уже в макросе?!
    При активации пункта Элемент должен быть постоянно выделен!

    2) У меню макроса информативность просто зашкаливающая! Комментарий к уставкам элементов где? Поди разберись что к чему, не залезая в макрос. См. рис.

    FUUUUUUUUU.JPG
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.04.2014 в 13:49.

  7. #7

    По умолчанию

    Когда вы делаете возможным редактировать уставку извне там же вы можете и изменить ее название со стандартного.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (36.3 Кб, Просмотров: 23)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (35.7 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (27.2 Кб, Просмотров: 19)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Когда вы делаете возможным редактировать уставку извне там же вы можете и изменить ее название со стандартного.
    А в Руководстве по программированию эту тему можно подробнее раскрыть?
    И изменить название меню с "использовать в макросе" на "редактировать из проекта"/ видимость из проекта?
    А то шаблон по швам трещит, как это - элемент в макросе, и его использовать в макросе!?


    И в меню элемента в макросе ввести 2 столбца: значение для всех макросов и значение для этого макроса.

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Хорошая особенность - так можно экономить на входах макроса для задания и изменения уставок при отладке.
    Хорошей возможности - хорошую документированность.

    А что такое "Редактор проектов" ? - так и нет ответа
    Скорее всего недопиленная фича.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.04.2014 в 16:08.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 16:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •