Тема: Поддержание температуры. прошу помощи!!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Евдокимов Посмотреть сообщение
    на всех промышленных туннелях используется такая или даже 3-х контурная
    У нас на производстве 5 туннелей(один чешского производства) и везде 1 контур. Так вот в чешском: 1 контур(управление от одного регулятора) и 4 зоны нагрева. Если туннель один и там должны быть одинаковая температура по всей его длине, то незачем делать дополнительные контура. Ладно если было так в первом отделение туннеля требуется 50 градусов, во втором 200, -- то здесь конечно 2 контура.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    Недавно занимался термоупаковщиком, переделывал схему тоннеля.
    Точность будет все равно скакать, при прохождения продукта в тоннеле температура соответственно будет падать. Сделать два контура нагрева конечно интересно, но смысл я не вижу... Конечно лучше использовать U образные или спиральные ТЭНы, число их желательно кратно 3, напряжение питания 220В, схема подключения звезда. Также вы не говорили про вентилятор обдува, он просто необходим. Что касается датчиков температуры... лучше использовать 1 датчик и устанавливать его нужно на выходе продукта из тоннеля в левом или правом углу. Частотный преобразователь для транспортера нужен если нагрев не достаточен. Также использовать твердотельное реле дороговато, я бы взял просто пускатели. Можно даже было бы сделать 1 контур нагрева на два пускателя, на одном из пускателе приставка задержки включения. Использования двух контуров нагрева считаю бессмысленным занятием. Загрузил силовую схему для тоннеля. Если есть вопросы то можно дальше продолжить работу
    вентилятор обдува в перспективе, т.е. под него нужно предусмотреть подключение. но сейчас он не нужен, важен нагрев именно излучением от тэна.

    забыл сказать, что 2 зоны изначально были выбраны для того, чтобы можно было, так сказать одну зону включать в некоторых случаях на малую температуру, типа предварительная подсушка, а вторая уже окончательная. Цель-экономия электроэнергии. Но сейчас и сам склоняюсь к одной зоне- так проще. Да и за эл.энергию я не плачУ- фиксированная ставка без учета.
    Последний раз редактировалось iz54; 12.01.2013 в 13:51. Причина: забыл указать

  3. #3

    По умолчанию

    В течение ближайших нескольких дней определюсь с окончательной схемой и выложу необходимые окончательные характеристики.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    Увы и ах весь разрезали на металлолом, живу напротив заводоуправления выходишь вечером зловещая темнота ни одного огонька, а в Советские времена работало 25000 человек. Всё у вас правильно, если хотите остановиться на этом варианте, датчик выберите из каталога в зависимости от места установки и температуры в туннеле.

  5. #5

    По умолчанию

    iz54
    Для подбора датчиков уточните каков рабочий диапазон температур? Как предполагаете крепить датчик (штуцерное крепление либо погружной)? Имеются ли в вашем агрегате технологические отверстия под датчики температуры (какого диаметра)? Какова требуемая длина монтажной части?

    Что касается регулятора: заданную вами точность регулирования +-1С 2ТРМ1 обеспечить не сможет. Вам требуется ПИД-регулятор. Например двухканальный ПИД регулятор: ТРМ151 с двумя выходами для управления твердотельными реле ("Т"). Только уточните типа корпуса: настенный или щитовой.

    Твердотельные реле:
    Судя по приведенной вами схеме на одно ТТР будет "сажаться" 4 ТЭНа
    Ток в данном случае составит 10.53А на всю группу из 4шт. Для трехфазной нагрузки маркировка ТТР будет такая: HT-2544.ZD3 Данное ТТР имеет ограничение по току нагрузки 25А

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    ПИД оно конечно хорошо, но в таком корпусе боюсь что и он не справиться с точностью +-1,
    но допустимо +-5
    а при этих параметрах 2ТРМ1 справиться, и настройка проше и дешевле.

  7. #7

    По умолчанию

    жекон, все зависит от точности настроек коэффициентов ПИД-регулятора. Тип корпуса на точность не влияет.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    964

    По умолчанию

    жекон, все зависит от точности настроек коэффициентов ПИД-регулятора. Тип корпуса на точность не влияет.
    Это я и имел в виду, не много не так выразился извиняюсь, человек пишет
    в силу своей необразованности в электротехнике
    а вы хотите его сразу на настройку ПИД-регулятора, еще помню как первый раз ТРМ-101 настраивал на пастеризаторе.

  9. #9

    По умолчанию

    Так ведь есть такая замечательная вещь как процедура автонастройки коэффициентов ПИД-регулятора.

  10. #10

    По умолчанию

    диапазон температур в камере в зависимости от потребности должен быть от 50 до 200 градусов, погрешность пусть все таки будет +-5,в угоду простоте и дешевизне. датчик не знаю какой. закрепить его, вернее их(2шт.) нужно под серединами блоков ТЭНов, но место установки для меня не очень критично. Так же и отверстия-агрегат-то мой- просверлю любого диаметра :-) Вот с длиной монтажной части проблема- знать бы, какие они бывают, выбрал бы из подходящих... Не искючено, что все-таки поставлю 9 ТЭНов- для равномерного распределения по фазам.
    Еще вопрос: правильно ли я понял, что ТЭНы нужно брать на 220V для такой схемы подключения? И подскажите пошагово, что и как должно подключаться, начиная от розетки? Что поделаешь, вроде руки из нужного места растут, ну не сложилась у меня дружба с электричеством.. :-) Может, кто-то полную схему проработает, со всеми названиями, характеристиками и проч. Много не смогу, но скажем на телефон сколько-нибудь денежек закину. Чтоб уже купить все комплектующие, провода и прочее, а электрик у меня выйдет из больницы, останется только денек поработать.
    Если кто-то согласен, я готов ответить на дополнительные вопросы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  2. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 17:08
  3. Поддержание температуры в цехе
    от lar в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 08:45
  4. трм12 и поддержание постоянной температуры
    от SAV в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:03
  5. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 18:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •