Вы не поверите, но сегодня отказался выключаться второй выход.

Предпосылки:
Нагрузку с вывода откинувшегося от кз перекинул на другой вывод.
на время тестов поставил вводный автомат на 3А от греха подальше.
Заменил все лампочки на светодиодные (6*3вата)
Померил ток на автомате при работающей нагрузке - 0.2 ампера
Вроде успокоился.
Около суток все бодро работало. Сегодня щелкаю выключателем, свет не гаснет. Вырубаю питание, проверяю контакты реле- вместо нормально разомкнутого, реле превратилось в нормально постоянно замкнутое. Сам МДВВ лампочкой выхода моргает, но контакт не пропадает.

Управление выводом делаю(modbus):
if in.0 true
then out1:=1000;
else out1:=0;
end if;