Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Помогите с автоматикой для пивоварни.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    07.12.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    6

    По умолчанию

    А какую разновидность ПЛК73 брать? А то там их несколько )))

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sazn86 Посмотреть сообщение
    А какую разновидность ПЛК73 брать? А то там их несколько )))
    Это вы определяете сами, в зависимости от потребностей в выходных элементах определенного типа. Последняя буква в маркировке это лицензия на размер памяти вх/вых. M - без ограничений, L - 360 байт

    Все возможные типы выходных устройств:

    Р – э/м реле
    К – транзисторная оптопара
    С – симисторная оптопара
    И – ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
    У – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
    Т – выход для управления твердотельным реле

    При заказе указываете маркировку в соответствии с выбранными вых. элементами. (например ПЛК73-ККККРРРР-L)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •