Тема: PLC_154+TPM_148

  1. #1

    По умолчанию PLC_154+TPM_148

    Здравствуйте!
    Как правильно записать и прочитать уставку в ТРМ_148 с ПЛК_154. Температура по каналам читается, а уставки не записываются и не читаются?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Смотрите на скриншоте настройки для чтения уставок и записи. Настройки сделаны для первых 2ух каналов. Для остальных аналогично.
    Обратите внимание на индексацию и на формат данных.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Чтение уставок заработало. Но запись с ПЛК 154 в ТРМ все равно не идет?

  4. #4

    По умолчанию

    Зайдите в прибор ТРМ148 через конфигуратор и поменяйте параметр str.s на число 1. (включено)

  5. #5

    По умолчанию Запись уставки по сети в ТРМ_148

    Параметр str.s поменял на еденицу ,запись пошла, но пишет беспорядочно. Где посмотреть рабочий пример.
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за ответы. Изменил еще Framing time все заработало.