Вы запускаете локально или через удаленный рабочий стол?
Какая у вас ОС?
Вы запускаете локально или через удаленный рабочий стол?
Какая у вас ОС?
Спасибо.
запускаю локально, ОС windows 7 x64
Последний раз редактировалось ekshtainvi; 17.09.2012 в 21:12.
Попробуйте включить "Interactive user" в DCOM настройках MasterSCADA
К MasterSCADA приложена документация по настройке DCOM, на последней странице есть описание где включается "Interactive user". Включите эту настройку для MasterSCADA, перезагрузите компьютер и проверьте.
Спасибо.
ничего не произошло. возможно что это связано с разрядностью ОС??
"Interactive user" для MasterSCADA установили?
Нет, разрядность роли играть не должна.
Проверьте еще раз все настройки согласно прилагаемой к MasterSCADA по настройке Internet Client.
Спасибо.
спасибо, за помощь. Удалил iis и internet-client, и заново поставил, все отлично заработало.
У меня была проблема подключения к серверу МастерСкада из Windows 8 при использовании Internet Explorerа. После установки другого браузера (Chrome) все заработало.