    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Посмотрите в конфигураторе 8И в сетевых настройках
    Максимальный сетевой тайм-аут (сек). Какое стоит число?
    Когда выключаете скаду и включаете конфигуратор - связь с прибором не теряется (если промежуток между выключением скады и включением конфигуратора не больше числа "максимальный сетевой тайм-аут"), и поэтому модуль держит последнее записанное число в его памяти. Для нуля необходимо в регистр выхода записать 0. Поэтому работа модуля правильная.
    Если к модулю не приходят запросы от мастера сети в течении максимального сетевого таймаута, то он сбрасывает состояния выходов в авайриное (такая настройка есть в конфигураторе).
    Спасибо! Разобрался, дело было в подключении ТРМ-210 к МУ110-8и, неправильно рассчитал напряжение , задал питание на выход МУ 24 вольта вот он в режим аварии и уходил
    Последний раз редактировалось bicheps; 22.06.2012 в 20:52.