В соседней теме пишут -Возникла задача реализовать программно работы тепловой защиты с инверсной времятоковой характеристикой.
Оригинальный механизм представляет собой биметаллическую пластину, которая от нагрева до определенной температуры размыкается. Нагревается она проходящим током. Чем ток больше - тем быстрее разомкнется.
Например так:
Ток | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5
-----------------------------------------
Время(c) |7,3 | 1,7 | 1 | 0,75|0.6 |0.5
Соответственно нужно вести отсчет времени превышения тока, и при этом запоминать как он менялся. Может использовать таймер ПЛК ? Или заводить несколько программных таймеров?
Или может уже есть готовый алгоритм ?
А вот один из вариантов - вычисляем разницу между макс.допустимым током и текущем значением ,если есть превышение текущего значения над макс. ,то начинаем суммировать эти разницы по методу скользящего окна и находить среднее значение ,одновременно запускаем таймер с задержкой включения мин.времени срабатывания защиты.вычисляем обратное значение суммы разниц ,умножаем на коэффициент и полученное значение делаем уставной для второго TON (таймера) .Соединяем выход 1 TON со входом 2TON -получаем на выходе сигнал с задержкой обратно пропорциональной среднему значению превышения значения тока над уставкой (порог защиты).
ПИСИ .коэффициенты нужно подбирать