Спасибо, архив удалил заработало.
- ά ν θ ρ ω π ο ς -
Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros
Здравствуйте
Вот такой вопрос - как сделать при недостоверности сигналов на мнемосхеме менять цвет значения, а при выходе в норму на другой цвет ?
В данный момент значение подчеркивается, но мне квитирование как таковое не требуется.
С помощью модуля событие, используя функцию OPCQuality отслеживаете признак качества значения. Затем с помощью входа динамизации меняете цвет.
Спасибо.
Коллеги, добрый вечер!
Скачали и установили бэта-версию MasterSCADA 3.9 от 8.06.18. К сожалению, проблемы, описанные в постах http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post280151 и http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post280212 остались не решены. Когда можно ожидать новой итерации?
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно изменить формат времени в таблице значений? В панели настроек, пункт "таблица значений", есть опция "формат даты", а что-нибудь типа "формат времени" не обнаружилось. Нам, например, нужно отключить индикацию милисекунд и чем это сделать не ясно
Так же Заказчик попросил убрать. Зашел в окно свойств. Нашел параметр отображение времени. вручную убрал миллисекунды.
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
Вот же .
Спасибо.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка Curl error code:7? Возникает на выходе "Error" в функциональном блоке ReportFB при попытке создать отчет в MasterSCADA 4D.