Подскажите - в мастерскада есть фб аналоговый пид регулятор? Я так понял этот фб не работает на 32 -х точках!
Подскажите - в мастерскада есть фб аналоговый пид регулятор? Я так понял этот фб не работает на 32 -х точках!
Да, но он доступен в Demo версии.
Спасибо.
Вообще данный ФБ только для контроллеров.
Можете попробовать использовать обычный Регулятор из раздела Управление.
Спасибо.
Приветствую всех!
у меня как новичка 2 вопроса возникло
1. с ОРС сервером (Demo 32 Build - 4.0.1) подключаю в сеть два устройства одно работает другое нет по отдельности оба работают, адреса разные modbus poll пишет crc error.
2. каким нибудь образом можно подключить к скаде устройство которое АТ командами общается? мне там всего 3-4 команды нужно прописать.
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
Если только через Скрипт C#
Спасибо.
Подскажите пожалуйста как реализовать мнемосхему в MasterScada по теме диплома "ОЧИСТКА КОНВЕРТИРОВАННОГО ГАЗА ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА РАСТВОРОМ ГОРЯЧЕГО ПОТАША В ПРОИЗВОДСТВЕ АММИАКА". По заданию у меня каскадная система регулирования. Как я понял, для начала необходим турбокомпрессор, которого я не нашел в программе...в общем нужна хоть какая-нибудь помощь по этой теме.
Буду рад любому сообщению по этой теме, уж очень для меня это дремучий лес.
Вы можете вставить любой подходящий рисунок, который и будет изображать ваш турбокомпрессор.
Спасибо.
Здравствуйте. Не могу добиться толку с правами доступа операторов! Есть сервер - у него есть оператор и администратор! Мне нужно запретить изменять оператору определённые значения! Я убираю в правах доступа с оператора галочки изменение переменной! Запускаю в режим исполнения под оператором и всё равно переменной можно задавать значения! версия 3.6 -1000 точек!
Приложите ваш проект (проект - Экспортировать), укажите путь к проблемным переменным.