Включите на закладке "Опрос" у данного ФБ настройку "Восстановление при рестарте".
Вообще лучше не выполнять регулирование со скады - этим должны заниматься контроллеры.
Включите на закладке "Опрос" у данного ФБ настройку "Восстановление при рестарте".
Вообще лучше не выполнять регулирование со скады - этим должны заниматься контроллеры.
Спасибо.
У нас и так регулироваеие происходит от контроллера, просто сигнал задания всеравно ведь идет от SCADA. И если мало ли SCADA зависнет и задание упадет на 0, может произойти неприятная вещ.
Если вы генерируете сообщения при помощи событий, то у них каналы настраиваются отдельно, и по умолчанию галочка "Архив" у них стоит, возможно вы видите в журнале сообщения от них.
Попробуйте сделать новый пустой проект, создайте объект, в него положите событие. В событии добавьте сообщение, и отключите канал "Архив". Запустите RunTime, сгенерируйте сообщение и перезапустите режим исполнения. Сообщения в журнале быть не должно.
Спасибо.
Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать. Сформированную папку заархивируйте и выложите сюда
Спасибо.
Добрый день, SCADAMaster!
Подскажите, как сделать отчёт с графиком. Есть 1000 переменных по координате Х и 1000 по координате У. Переменные постоянно опрашиваются сервером.
По нажатию кнопки необходимо построить отчёт с графиком по мгновенным значениям этих переменных. Какими блоками надо воспользоваться? Спасибо.
Добрый день. Возникли вопросы по записям сообщений в журнал и как их не выводить при этом, сообщения генерируются скриптом в зависимости от производимых оператором переключений, проект в архиве, описание внутри. Также вопрос про то, как получить имя родительского объекта, в котором лежит скрипт, без полного пути до него.