Можно.
Нужно поставить на компьютер OPC сервер на протокол Modbus (например наш Modbus Universal MasterOPC). Настраиваете его на режим Slave, создаете регистры - пишете в них из скады. Затем опрашиваете компьютер со стороны панели по RS-485.
Можно.
Нужно поставить на компьютер OPC сервер на протокол Modbus (например наш Modbus Universal MasterOPC). Настраиваете его на режим Slave, создаете регистры - пишете в них из скады. Затем опрашиваете компьютер со стороны панели по RS-485.
Спасибо.
Доброго времени суток!
Вопрос по мнемосхемам. К примеру есть мнемосхема с уставками, там поля где мы можем менять значения, скрин: Уставки_Ф.png
Вопрос: можно ли сделать так, чтобы значения вводились не клавиатурой, а мышкой?
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста выполнить запись в тренд (и в таблицу значений) значений не по времени, а по какому-либо событию.
спасибо.
А для чего вам это нужно?
Воспользуйтесь ФБ "Повторитель по условию" (закладка "Обработка сигналов"). На вход подайте сигнал который нужно будет архивировать по событию, на вход "условие" подайте импульс сохранения. У выхода включите архивацию, причем архивацию нужно будет включить периодическую с интервалом 00:00:00
Спасибо.
мне нужно сохранить ряд значений в момент возникновения некоторых условий (события). тренд в данный момент сохраняет их неодновременно, то есть в таблице я вижу несколько рядов по изменению каждого из значений. мне бы хотелось одномоментно, в одной строке: событие, параметры.
спасибо
Используйте повторитель как описано выше или редактор отчетов
Спасибо.
Добрый день. Спасибо за помощь. ( вопрос по ИП-320)
Скажите пожалуйста, при изменении типа сервера на Slave (т.е создаю его заново), мне придётся заново привязывать переменные ОРС сервера к переменным дерева объектов? Спасибо.
Если дадите у Slave узла тоже имя, то и у Master узла, то не придется - то есть если пути переменных останутся такими же, то ничего перепривязывать будет не нужно.
Спасибо.
SCADAMaster
Спасибо за помощь!