Снова объясню проблему (потому как внятного ответа так и не получил):
Есть ПЛК150-220.U-L, прошивка 2.01.5, таргет файлы 2.0-2, CoDeSys 2.3.8.1. Всё здорово, контроллер работает с гиппертерминалом, с утилитой PLC_IO, а в CoDeSys пишет ошибку "The selected PLC profile does not match the profile of the target. The connection will be canceled". Следовательно соединение не устанавливается. Проект создаётся с 0, т.е. программы как таковой нет, просто на первом этапе хочется добиться коннекта из CoDeSys...
Собственно и что не так?
протокол загрузки, снятый гипертерминалом пришлите, пожалуйста.
обратите внимание вот на какую штуку - у вас контроллер плк150-220.и-l, что значит что он имеет 2 аналоговых выхода типа ток 4-20ма. вот тут внимание - таргет вам нужен соответственно Plc150-i.l, а вы скореевсего ставите Plc150-u.l.
Название контроллера на Русском (кроме лицензии), название таргета на английском
см. первую страницу
Вопросик немного не по теме, но что значит следующее ? Это нормально для ПЛК100-24РМ ?
Begin search and initialize I2C devices
Check for adress 72 ...FAILED!
нормально - на 100 драйвер совпадает со 150 - а аппаратно разные устройства.
в 100-м только 1 датчик температуры хс (на нижней плате для вн. нужд).
поэтому второй датчик и не определяется.