Тема: Ут24 запоминает не все

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Ут24 запоминает не все

    Имеем УТ24 зав.№05746110602157008, 2011г., 87контролер Изотова.
    Хотим использовать:
    t1on - время кристаллизации отливки,
    t2on - время работы воздушного охлаждения кокиля, только после кристаллизации.
    Эти параметры иногда нужно изменять в тех.процессе.
    Запрограммирован:

    Сn=1
    Stn1 =1
    t1dL = 0ч.00м.00.0с
    d1on =0ч.00м.00.0с
    d1of =0ч.00м.00.0с
    n1 =1
    Ind1 =2
    inP=1
    rESt=4
    SEC=0
    Corr=100
    InIt=1
    Stt1=1
    t1on=0ч.03м.00.0с
    t1of=0ч.00м.00.0с

    Сn=2
    Stn2 =1
    t2dL = 0ч.00м.10.0с
    d2on =0ч.00м.00.0с
    d2of =0ч.00м.00.0с
    n2 =1
    Ind2 =2
    inP=1
    rESt=1
    SEC=0
    Corr=100
    InIt=1
    Stt2=1
    t2on=0ч.00м.30.0с
    t2of=0ч.00м.00.0с

    Однако, параметры rESt1=4, rESt2=1, InIt1=1, InIt2=1 непонятно как сохранить.
    Если последним параметром таймера1 сохранить rESt1=4 и выйти, то таймер2
    заработает через соответствующие 10сек., но при восстановлении питания
    таймер не встанет в начало программы.
    Если последним параметром таймера1 сохранить InIt1=1, то при восстановлении
    питания таймер встанет в начало программы, но таймер2 не заработает.
    Если вновь входить в программирование, то в параметре rESt1 почему-то знак "="
    либо "9", а в параметре InIt1 почему-то значение "0", как-будто по заводским
    значениям.
    Программировали неоднократно. Такое же происходит с таймером2.
    Как быть?