Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
Это зависит от реализации и настроек маршрутизатора. Маршрутизатор может сбрасывать буфер при отсутствии коннекта.
Вы занимаетесь демагогией.
Отвечая на вопрос что будет если послать разный запрос с двух мастеров ответ прост - сервер пример и запишет в теги сначала первый запрос, затем второй запрос.
Точно также поступит и ваш контроллер, если добавлю в него два TCP порта (502 и 503).
И это полностью является проблемой разработчика - он может на уровне исполняемых контролировать подобные изменения (в MasterSCADA для этого есть параметр "блокировка обратной связи"). В конце концов существуют информационные системы - которые только получают данные, и не производят запись данных.


В контроллерах вашей разработки ни что не мешает мне добавить в узел Modbus(Slave) два TCP порта (или больше) и обращаться к ним с разных мастеров. Поэтому режим 2 мастеров у вас, просто реализован не так удобно как у других производителей.
Но вот в чём нюанс - у меня на ПЛК это будут 2 различных slave c разными тегами (в терминологии SCADA) или 1 slave с разными портами , т.е. это осознанный (не значит правильный, но осознанный) выбор. А если OPC поддерживает мультимастерность на одном порту - это будет скрытая особенность, дыра как для случайных (как у Павла) так и для намеренных действий. И противоречие со стандартом ModBus. Кстати, на ПЛК можно не включать мультимастерность, а как это сделать для OPC?