Показано с 11 по 18 из 18

Тема: СИ 10-24.ЩЗ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для Валерий Бурик
    Регистрация
    15.01.2010
    Адрес
    г. Лебедин
    Сообщений
    112

    По умолчанию

    Посмотрел схему включения на счетчик. Обратил внимание что сухого контакта (геркона) нет. Я бы включил по схеме 4-я сверху. Но оставил резистор, а вместо транзистора геркон. Резистор будет в этом случае шунтировать вход. Добавил-бы и конденсатор 1nF паралельно контакту. И оять, три провода свитых между собой, или лучше телефонный кабель.
    А еще лучше, откажитесь от идеи использовать геркон, а поставьте индуктивный датчик. И все будет работать.
    С уважением и успехов.
    Последний раз редактировалось Валерий Бурик; 19.08.2011 в 10:36.