Цитата Сообщение от Rus82 Посмотреть сообщение
Вопрос по счетчику. Установлен в металлическом корпусе. Схема подключения: "Подключение к входу коммутационных устройств: при работе от питающего напряжения прибора". Подаем на него счетные импульсы (через контакт реле естественно). Пропускает. Из 2000 импульсов может пропустить 10-15. Пробовал менять длительность импульсов - от 0.3 сек до 1.5 сек. Вроде пропускать начинает меньше, но все равно пропускает. Что может быть? Счетчик такой не один, а 3 шт. - пропускают все. Другое устройство, включенное с параллельного реле - считает правильно. Что может быть причиной? что можно попытаться сделать?...
Отвечаю сам себе. Проблему решила замена электромеханического реле на твердотельное. Производителю лучше указать эти особенности в инструкции (то, что с обычным электромеханическим реле счетчик работает нестабильно)