Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
не вводите человека в заблуждение, просто 120 будет в десятичной системе счисления, а надо 120 в шестнадцатиричной
16#120
никого я не ввожу в заблуждение. Запись 16#120 буквально означает использование dec - го аналога числа, которое в hex равно 120. Если напишите в конфигурации ПЛК 297 в качестве адреса - результат будет тот же.
Теперь по задаче.
Для МВА нужно добавить модули Real input modul c адресами 4, 10,16, 22,28,34, 40, 46.
120 hex регистр нужен для опроса модуля со скоростными входами МВ-110.ххх.АС.
для того, чтобы считать битовую маску целиком добавьте модуль Register Input Modul для считывания регистра 51. Полученная переменная типа Word допускает побитовое обращение для всех 16 битов.