Здравствуйте!
Требуется включение фэнкойлов размещенных в 3 помещениях, которые бы поддерживали температуру. В каждом помещении по датчику температуры. Нагрев происходит ТЕНом, а охлаждение клапаном с соленоидом. Для нагрева выходной сигнал ШИМ, для охлаждение - ON/OFF регулирование.
  • Возможно ли подключить ТРМ148-ТТТТРРРР и запрограммировать его, так что бы он по входному сигналу (температуре) регулировал ШИМ на одном выходе и ON/OFF регулятор на другом?
  • В конфигураторе ТРМ148 конфигурация "0" защищена паролем, в ней можно запрограммировать контроллер на такой режим?
  • Есть возможность запрограммировать на мой алгоритм с лицевой панели, как это бы было выполнено с помощью конфигурации "0"?
  • Если нет возможности одновременно управлять ШИМом и ON/OFF регулятором в ТРМ148, то как это реализовать, без использования ПЛК?