Цитата Сообщение от avartemiy Посмотреть сообщение
С чем, если при задании "0" - частота = 0, задание только по RS-485 и больше ничего не подключено к ПЧВ.
Создается впечатление, что есть какое-то масштабирование, хотя я его и не задавал, проверю параметры...
И еще хотелось бы услышать техподдержку ОВЕН, если можно...
Я присоединяюсь к ASo. Проверьте параметры 3-15, 3-16, 3-17 и 3-10[0] (источники задания), 16-01,16-02(текущее задание).
Задание по RS передается в диапазоне 0-16384 для диапазона 0-макс.задание (3-03/4-14). Состояние (50209) должно отображать аналогичное значение, поэтому практически не применяется (его аналог пар.16-05, но параметр переводит в %).