  1. #1

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, в каких единицах задавать регистр Modbus 50009 (задание по интерфейсу RS485) и в каких единицах придёт ответ в регистре 50209 (MAV)?
    И в каких пределах значения менять?

    Как понял задание даём в процентах от 3-03. Осталось с ответным разобраться
    Последний раз редактировалось Yury Evgenev; 22.08.2014 в 10:42.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury Evgenev Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, в каких единицах задавать регистр Modbus 50009 (задание по интерфейсу RS485) и в каких единицах придёт ответ в регистре 50209 (MAV)?
    И в каких пределах значения менять?

    Как понял задание даём в процентах от 3-03. Осталось с ответным разобраться
    Вы разобрались с этим вопросом?
    Подскажите и мне, если да.
    Какие единицы измерения и коэффициент данных для задания регистра 50009 ?
    Я, например, задаю значение в сотых долях процента (100% частоты = 10000 в регистр 50009), но уже при значении около 8100 частотник достигает 100% частоты заданной в его параметрах 3-03 и 4-14 ( у меня 73 Гц).