Я наверно что-то не так делаю, у меня трехходовой клапан
без датчика положения задвижки. Значит мне юстировка не
нужна? Я правильно понял.
-
А в этом случае при схеме 3 как вентиль будет
определять угол отклонения.
-
Я наверно не верно что-то делаю, у меня нет датчика
положения задвижки, нужна ли юстировка.
Если нет тогда как он определит положение задвижки
при схеме 3.
-
А зачем определять положение задвижки, если прибор к примеру поддерживает температуру, управляя задвижкой. Если температура подающей воды при этом непостоянна, то и выдерживать строго определенное положение не имеет смысла.
Критическим здесь должно быть только время хода задвижки и/или крайние положения задвижки определяемые по её концевым выключателям.
Если нет датчика положения задвижки, то юстировку датчика положения задвижки выполнять необязательно. Как то так.
-
Пользователь
Если датчика положения нет, что тогда Вы пытаетесь отюстировать?
Задаете все параметры клапана в папке преобразователи сигналов - получаете математическую модель.
Проводите автонастройку на объекте и, в общем, все...
-
Спасибо,
после автонастройки напишу результат.
-
Пользователь
А я еще удивился.. подумал , везет же людям задвижки с датчиками положения настраивать
-
Добрый день Сергей,
Я подключил + "5"1, упр. "5"2, -"5"3, на управляющем проводе нет
сигнала управления. хотя на ЦИ2 показывает отклонение мощности.
-
важно ли подключать только источник постоянного тока
24 В. Какие параметры должны быть на управляющем выходе.
-
Пользователь
1й выход +Uпит, 2й выход +Uвых, 3й выход -Uобщий.
сигнал снимайте со 2й и 3ей клеммы параметры сигнала 0-10В.