ПЛК-100 не соединяется через Ethernet
Hi!
Для целей отладки и проверки системы я пытаюсь связать PLC с PC используя сетевой кабель (Ethernet).
Не получается установить связь. Через USB порт подключиться удалось.
Запустил PLC brouser, посмотрел текущий IP адрес PLC, в соответствии с этим поменял настройки сетевой карты (IP, маску подсети). При попытке установить связь выдает сообщение Communication Error(#0).
Не подскажете, что можно сделать?
-
Супер Модератор
1/ Проверить кабель.
2. Проверить тип подключения - скорее всего Вы выбрали не TCP/IP Level2, как показано в видеоролике...
-
подключал два разных кабеля и две разных сетевые карты..
вид подключения TCP...level 2.
В ПЛК изменен IP адрес на 19х.ххх.zzz какой-то для связи через модем.
Я по аналогии с 10.0.6.10 настроил сетевую карту на адрес 19х.ххх.www.
Может быть на этом адресе ПЛК не может соединяться с компьютером , надо в ПЛК восстановить 10.0.6.10?
Или в ПЛК допустим любой IP адрес?
Просто на данном этапе я не хочу лезть и менять настройки ПЛК.
-
Супер Модератор
Выложите нормально настройки сетевых карт в ПЛК и на ПК, включая маску.
Что еще подключено к сетевой плате, или соединение точка-точка?
-
Точка- точка.
-------------------
PLCInfo
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.12.7
Need Target version 2.10
Compiled: 11:34:29 Sep 30 2010
MAC 6A:77:00:00:55:73
IP 192.168.1.2
GATE 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 07
Licence limited to 360 bytes
No DAC
PIC lower version is 0a
-------------------------
Настройки tcp\ip на PC
IP 192.168.1.3
MASK 255.255.255.0
------
CodeSys через эмулятор com порта на USB соединяется нормально. Через tcp не хочет.
Lectus modbus server через этот же эмулятор com порта на USB с PLC не соединяется. Через debug rs-232 и tcp тоже.
-
У меня тоже подобное было с ПЛК150 но иначе на домашним ПК. Программировал по Lan все было нормально, СОМ не проверял, так как на нем висела панель, принес на работу по Lan не могу установить связь, настройки были абсолютно одинаковые даже кабель тоже самый. Стал разбирается в папки конфигурации проекта удалил все файлы кроме самого проекта за пустил все заработало.
-
Не могу объяснить почему, но у меня связь через роутер Edimax BR-6424n установилась только при таких настройках в ПЛК:
IP 192.168.2.104 - диапазон роутера
GATE 10.0.6.1 - а по идее должно было бы быть 192.168.2.1-шлюз роутера
MASK 255.255.255.0
ПЛК-100РМ-2.12.7 -Target 2.10.
(http://www.owen.ru/forum/showthread....light=ethernet)
Интересно и то, что с этими настройками в ПЛК связи напрямую ПЛК-ПК через кабель Ethernet теперь нет. Видимо нужно восстанавливать заводские настройки.
Последний раз редактировалось vojt; 17.03.2011 в 01:17.
-
Ну вот интересно, если такие настрйки в PLC
IP 192.168.1.2
GATE 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0
, то что надо ставить в настройках протокола tcp\ip для сетевой карты в PC?
-
1. Если соединение ПЛК<->ПК - кабель кросовый ?
2. Соединение TCP/IP (Level 2) ? (там есть с похожим названием)
3. GateWay - local ?
4. А с компа ping 192.168.1.2 - идет ?
-
Соединился!
Поставил GateWay - local.
Большое спасибо!