на входы подключены активные датчики 4..20 мА с резисторами на 100 Ом.
при "обрыве" любого соединяющего провода в местах 1 приходит код ошибки 61451 (измеренное значение слишком мало), а при "обрыве" в местах 2 - 61450 (измеренное значение слишком велико) и величина около 53,5 (В).
датчики представляют собой преобразователи сигналов из 0..10 В > 4..20 мА, настроены соответствующе
вопрос в том, почему нет ошибки 61453 (обрыв датчика)?